a) 检查PLL是否LOCK,如果没有,需要检查时钟和电源。比如时钟频率是否正确,SERDES是否选择了正确的时钟源。
b) 将SERDES的TX和RX设为相同的数据pattern,例如PRBS-31。设置SERDES为Near-end PMA模式。如果这一步不能工作,检查TX/RX极性是否反转;检查TXUSRCLK/TXUSRCLK2/RXUSRCLK/RXUSRCLK2上的时钟频率是否正常。通过这一步保证SERDES内部工作正常。
c) 将SERDES设置为Far-end PMA和Far-end PCS模式,确认远端设备的SERDES是否收发正常。通过这一步排除和时钟OFFSET相关的问题。