如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?

[复制链接]
PLC技术2808 发表于 2017-3-29 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【最新案例】台达触摸屏与台达PLC的无线通讯实例讲解

   本方案解决的问题是:如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?

   本方案的好处①是:没有运行费用,不用插卡。

   本方案的好处②是:不需要通信编程,由于采用标准modbus RTU协议,所以对台达PLC编程时不需要编写通讯程序。

   本方案的好处③是:通讯速度快,因为采用了台达PLC专用DTD435M无线数据终端。  


      一、无线MODBUS网络组成
  在实际系统中,人机界面与PLC不在一起,中心计算机一般放置在控制室, 而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几公
里。 如果布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
        

   台达PLC专用无线数据终端DTD435M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD435M能与台达PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、智
  能仪表等工控产品组成无线测控网络,实现无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的

  低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。

  DTD435M工业级无线数据通信终端可以直接替代RS232\RS485等传统有线方案,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高难题。
  二、台达触摸屏做为modbus通讯的主站

            
(1) 安装触摸屏软件

(2) 创建测试画面

(3) 创建通讯连接

(4)主站端口参数设置:人机站号0,通讯界面RS232,数据位7位,停止位1位,波特率9600,校验位偶,PLC默认站号1
(5) 进入触摸屏运行状态


  三、台达PLC实现modbus从站
  

(1) 测试IO: 当触摸屏上的启停按键按下时,对应台达PLC的输出Y0就吸合,同时Y0的状态返回到触摸屏上;    

(2) 设置从站通信端口参数: 从站地址:1,波特率 :9600 ,通信方式:7 E 1 。
(3) 下载台达PLC测试程序:下载这个台达无线modbus程序到台达PLC上。

   四、成功案例
  易觉汽车科技(上海)有限公司,2016年,生产线台达PLC无线监控

  贵阳华控科技有限责任公司 ,2016年,中铝贵州分公司动力厂台达PLC和台达屏远程监控

  衡水老白干酒业公司,2016年,水温信号经过台达PLC采集无线传到车间控制室台达触摸屏上

  湖北劲牌酒业有限公司 ,2015年,厂内智能仪表无线抄表

  盘锦辽河热能设备厂 ,2011年,发电机组PLC控制器与触摸屏无线通讯

  上海英集斯自动化技术有限公司,2015年,码头机器人无线系统

  齐齐哈尔铁路设备有限公司,2008年,铁路信号系统无线故障监测

  中央储备粮余姚直属库,2009年,粮情系统无线监测

  西安思坦仪器股份有限公司,2012年,石油仪器无线集中式监测

  中铁隧道集团有限公司洛阳科学技术研究所,2013年,隧道施工机械无线监测

  中烟摩迪(江门)纸业有限公司,2013年,造纸设备无线监测系统

  中国电子科技集团公司第二十研究所,2013年,军工设备生产检验系统

  常德施耐德电气有限公司,2014年,施耐德PLC无线通讯

  长沙搏强电气科技有限公司,2014年,高速公路服务站PLC无线上水系统

  廊坊凯博建设机械科技有限公司,2014年,塔吊系统安全无线监测

  江苏金冠立体停车系统工程有限公司,2014年,欧姆龙PLC的无线通讯系统

  青岛旭煜船舶工程技术有限公司,2014年,造船设备PLC无线通信监测系统

   北京中天油石油天然气科技有限公司,2015年,西门子PLC无线通信

  石家庄德众制药装备有限公司,2013年,制药设备生产线PLC无线通讯系统

  郑州大方预应力有限公司,2014年,桥梁监测设备PLC无线通讯

  西安西航集团航空航天地面设备有限公司,2015年,机场飞机维修机库门PLC自动控制
  五、资料下载

  西安达泰电子PLC无线通讯专家团队,累计十五年工业无线测控技术经验,随时为用户提供专业技术支持。

◆【西安达泰提供】台达触摸屏与台达PLC之间无线modbus通讯资料下载.rar

◆【西安达泰提供】威纶触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯案例讲解.pdf

◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案.rar

◆【西安达泰提供】西门子Smart触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯资料下载.rar
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:

加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

x
 楼主| PLC技术2808 发表于 2017-4-12 10:22:18 | 显示全部楼层
新推出的方案《如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?》,

或者具体方案链接在下面,可以自行下载哦。
https://pan.baidu.com/s/1dEPnXxJ

还有更多实例  http://www.dataie.com/jszx.html

需要的也可以留下邮箱,稍后会发……


关注微信公众号 PLC无线通讯方案,每周都有新鲜干货推送哦

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

x
zxopen08 发表于 2017-4-14 13:24:22 | 显示全部楼层
如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?
 楼主| PLC技术2808 发表于 2017-5-19 13:59:26 | 显示全部楼层
zxopen08 发表于 2017-4-14 13:24
如何实现台达触摸屏与台达PLC之间的远距离无线数据交换?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|fpga论坛|fpga设计论坛 ( 京ICP备20003123号-1 )

GMT+8, 2025-5-7 04:16 , Processed in 0.059792 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表